Akvaryum Güvenliği
Gönderim Zamanı: 12 Saat 46 Dakika önce
Merhaba,
Evimde bir 60*40*40 ölçülerinden kurulum yapmak istiyorum. Gün içerisinde bazen evde olmadığım ve sık seyahat ettiğim için aklıma akvaryum güvenliği ile ilgili bazı hususlar takılmakta.
* Akvaryum ve içindeki canlı sağlığı açısından filtrelerimiz sürekli çalışmalı. Evde olmadığımızda bu çalışan filtreden doğacak elektrik kaçakları sebepli yangın yada akvaryum su kaçağı sonucu oluşacak susuz ortamda çalışan filtreden yada benzeri ekipmanlardan ortaya çıkabilecek sorunlar için nasıl önlemler almaktasınız.
Aklıma gelen su kaçak dedektörüne bağlı çalışan bir prizde aksi durumda elektriği kesmesi ve akım korumalı wifi bağlantılı priz ile uzaktan da olsa akvaryuma gelen elektrik durumunu takip etmek gibi çözümler var.
Çok mu abartmakta olduğumu düşünüyorsunuz?
Herkese Teşekkürler.
Evimde bir 60*40*40 ölçülerinden kurulum yapmak istiyorum. Gün içerisinde bazen evde olmadığım ve sık seyahat ettiğim için aklıma akvaryum güvenliği ile ilgili bazı hususlar takılmakta.
* Akvaryum ve içindeki canlı sağlığı açısından filtrelerimiz sürekli çalışmalı. Evde olmadığımızda bu çalışan filtreden doğacak elektrik kaçakları sebepli yangın yada akvaryum su kaçağı sonucu oluşacak susuz ortamda çalışan filtreden yada benzeri ekipmanlardan ortaya çıkabilecek sorunlar için nasıl önlemler almaktasınız.
Aklıma gelen su kaçak dedektörüne bağlı çalışan bir prizde aksi durumda elektriği kesmesi ve akım korumalı wifi bağlantılı priz ile uzaktan da olsa akvaryuma gelen elektrik durumunu takip etmek gibi çözümler var.
Çok mu abartmakta olduğumu düşünüyorsunuz?
Herkese Teşekkürler.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 10 Saat 45 Dakika önce
Merhaba, günümüzde bütün sigorta panolarında standart donanım olarak "kaçak akım rölesi" bulunur. Bu cihaz arızalı veya kısa devre yapan bir elektrikli aletin varlığında akımı anında keserek sistemi korumaya alır ve hayatınızı kurtarır. Kaçak akım rölenizin sağlam ve çalışır durumda olduğunu kontrol edin. Üzerindeki kontrol butonuna basarak bunu anlayabilirsiniz.
Akvaryumda çalışan Herhangi bir cihazın ya da elektrik prizlerinin yangına yol açabilecek kadar ısınabileceğini sanmıyorum. Zaten böyle bir sorun varsa kablo erimesi ve kısa devre sonucunda kaçak akım atacak ve elektriğinizi kesecektir.
Ne kadar suyun ve hangi seviyeden boşaldığı çok önemli. Zaten ciddi bir sızıntı varsa bu, bütün tank için bir felaket demektir. Canlılarınız ölür, halı ve parkeleriniz zarar görür, eğer cam patladıysa her yer cam kırıklarıyla dolar vesaire. Yine de çoğu filtre düzeneği suyu dibe yakın noktadan emdiğinden mesela tankta 8-10 cm su kalması motorun çevrimi açısından yeterli gelecektir. Su kaçağı sonucu tamamıyla susuz kalan elektrikli cihazınız ise kendini soğutamayacağı için ısınarak bozulur ve çalışmaz hale gelir. Fakat yine asla bir yangına yol açacak kadar ısınmaz. Bu durumda sadece cihazınızı kaybedersiniz. Susuz kalınca çalışmayı kendiliğinden durduran motorlar da teknik olarak mümkün olabilir. "su kaçak dedektörüne bağlı çalışan bir prizde aksi durumda elektriği kesmesi " düşünceniz de oldukça mantıklı bir seçenek.
Akvaryumda çalışan Herhangi bir cihazın ya da elektrik prizlerinin yangına yol açabilecek kadar ısınabileceğini sanmıyorum. Zaten böyle bir sorun varsa kablo erimesi ve kısa devre sonucunda kaçak akım atacak ve elektriğinizi kesecektir.
Ne kadar suyun ve hangi seviyeden boşaldığı çok önemli. Zaten ciddi bir sızıntı varsa bu, bütün tank için bir felaket demektir. Canlılarınız ölür, halı ve parkeleriniz zarar görür, eğer cam patladıysa her yer cam kırıklarıyla dolar vesaire. Yine de çoğu filtre düzeneği suyu dibe yakın noktadan emdiğinden mesela tankta 8-10 cm su kalması motorun çevrimi açısından yeterli gelecektir. Su kaçağı sonucu tamamıyla susuz kalan elektrikli cihazınız ise kendini soğutamayacağı için ısınarak bozulur ve çalışmaz hale gelir. Fakat yine asla bir yangına yol açacak kadar ısınmaz. Bu durumda sadece cihazınızı kaybedersiniz. Susuz kalınca çalışmayı kendiliğinden durduran motorlar da teknik olarak mümkün olabilir. "su kaçak dedektörüne bağlı çalışan bir prizde aksi durumda elektriği kesmesi " düşünceniz de oldukça mantıklı bir seçenek.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 8 Saat 48 Dakika önce
[QUOTE=GhostKoi]Merhaba, günümüzde bütün sigorta panolarında standart donanım olarak "kaçak akım rölesi" bulunur. Bu cihaz arızalı veya kısa devre yapan bir elektrikli aletin varlığında akımı anında keserek sistemi korumaya alır ve hayatınızı kurtarır. Kaçak akım rölenizin sağlam ve çalışır durumda olduğunu kontrol edin. Üzerindeki kontrol butonuna basarak bunu anlayabilirsiniz.
Akvaryumda çalışan Herhangi bir cihazın ya da elektrik prizlerinin yangına yol açabilecek kadar ısınabileceğini sanmıyorum. Zaten böyle bir sorun varsa kablo erimesi ve kısa devre sonucunda kaçak akım atacak ve elektriğinizi kesecektir.
Ne kadar suyun ve hangi seviyeden boşaldığı çok önemli. Zaten ciddi bir sızıntı varsa bu, bütün tank için bir felaket demektir. Canlılarınız ölür, halı ve parkeleriniz zarar görür, eğer cam patladıysa her yer cam kırıklarıyla dolar vesaire. Yine de çoğu filtre düzeneği suyu dibe yakın noktadan emdiğinden mesela tankta 8-10 cm su kalması motorun çevrimi açısından yeterli gelecektir. Su kaçağı sonucu tamamıyla susuz kalan elektrikli cihazınız ise kendini soğutamayacağı için ısınarak bozulur ve çalışmaz hale gelir. Fakat yine asla bir yangına yol açacak kadar ısınmaz. Bu durumda sadece cihazınızı kaybedersiniz. Susuz kalınca çalışmayı kendiliğinden durduran motorlar da teknik olarak mümkün olabilir. "su kaçak dedektörüne bağlı çalışan bir prizde aksi durumda elektriği kesmesi " düşünceniz de oldukça mantıklı bir seçenek.[/QUOTE]
Maalesef Türkiye'de kaçak akım rölesi her zaman bulunmayabiliyor. Ev sahipleri masraftan kaçınmak için bazen taktırmıyorlar. Kesinlikle varlığı ve belirttiğiniz gibi çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli.
[QUOTE=bettasever16]Merhaba,
Evimde bir 60*40*40 ölçülerinden kurulum yapmak istiyorum. Gün içerisinde bazen evde olmadığım ve sık seyahat ettiğim için aklıma akvaryum güvenliği ile ilgili bazı hususlar takılmakta.
* Akvaryum ve içindeki canlı sağlığı açısından filtrelerimiz sürekli çalışmalı. Evde olmadığımızda bu çalışan filtreden doğacak elektrik kaçakları sebepli yangın yada akvaryum su kaçağı sonucu oluşacak susuz ortamda çalışan filtreden yada benzeri ekipmanlardan ortaya çıkabilecek sorunlar için nasıl önlemler almaktasınız.
Aklıma gelen su kaçak dedektörüne bağlı çalışan bir prizde aksi durumda elektriği kesmesi ve akım korumalı wifi bağlantılı priz ile uzaktan da olsa akvaryuma gelen elektrik durumunu takip etmek gibi çözümler var.
Çok mu abartmakta olduğumu düşünüyorsunuz?
Herkese Teşekkürler.[/QUOTE]
Binanızda kaçak akım rölesinin olması yeterlidir. Kaçak akım üzerinde yazan değerin 30 mA olması önemlidir, ancak 300 mA olmamalıdır; çünkü 300 mA bu amaç için yetersizdir. Wi-Fi bağlantılı bir priz ve bir IP kamera edinmek hem ev güvenliği hem de akvaryum için düşünülebilir.
Akvaryumda çalışan Herhangi bir cihazın ya da elektrik prizlerinin yangına yol açabilecek kadar ısınabileceğini sanmıyorum. Zaten böyle bir sorun varsa kablo erimesi ve kısa devre sonucunda kaçak akım atacak ve elektriğinizi kesecektir.
Ne kadar suyun ve hangi seviyeden boşaldığı çok önemli. Zaten ciddi bir sızıntı varsa bu, bütün tank için bir felaket demektir. Canlılarınız ölür, halı ve parkeleriniz zarar görür, eğer cam patladıysa her yer cam kırıklarıyla dolar vesaire. Yine de çoğu filtre düzeneği suyu dibe yakın noktadan emdiğinden mesela tankta 8-10 cm su kalması motorun çevrimi açısından yeterli gelecektir. Su kaçağı sonucu tamamıyla susuz kalan elektrikli cihazınız ise kendini soğutamayacağı için ısınarak bozulur ve çalışmaz hale gelir. Fakat yine asla bir yangına yol açacak kadar ısınmaz. Bu durumda sadece cihazınızı kaybedersiniz. Susuz kalınca çalışmayı kendiliğinden durduran motorlar da teknik olarak mümkün olabilir. "su kaçak dedektörüne bağlı çalışan bir prizde aksi durumda elektriği kesmesi " düşünceniz de oldukça mantıklı bir seçenek.[/QUOTE]
Maalesef Türkiye'de kaçak akım rölesi her zaman bulunmayabiliyor. Ev sahipleri masraftan kaçınmak için bazen taktırmıyorlar. Kesinlikle varlığı ve belirttiğiniz gibi çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli.
[QUOTE=bettasever16]Merhaba,
Evimde bir 60*40*40 ölçülerinden kurulum yapmak istiyorum. Gün içerisinde bazen evde olmadığım ve sık seyahat ettiğim için aklıma akvaryum güvenliği ile ilgili bazı hususlar takılmakta.
* Akvaryum ve içindeki canlı sağlığı açısından filtrelerimiz sürekli çalışmalı. Evde olmadığımızda bu çalışan filtreden doğacak elektrik kaçakları sebepli yangın yada akvaryum su kaçağı sonucu oluşacak susuz ortamda çalışan filtreden yada benzeri ekipmanlardan ortaya çıkabilecek sorunlar için nasıl önlemler almaktasınız.
Aklıma gelen su kaçak dedektörüne bağlı çalışan bir prizde aksi durumda elektriği kesmesi ve akım korumalı wifi bağlantılı priz ile uzaktan da olsa akvaryuma gelen elektrik durumunu takip etmek gibi çözümler var.
Çok mu abartmakta olduğumu düşünüyorsunuz?
Herkese Teşekkürler.[/QUOTE]
Binanızda kaçak akım rölesinin olması yeterlidir. Kaçak akım üzerinde yazan değerin 30 mA olması önemlidir, ancak 300 mA olmamalıdır; çünkü 300 mA bu amaç için yetersizdir. Wi-Fi bağlantılı bir priz ve bir IP kamera edinmek hem ev güvenliği hem de akvaryum için düşünülebilir.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 7 Saat 39 Dakika önce
[QUOTE=NightWist]
Maalesef Türkiye'de kaçak akım rölesi her zaman bulunmayabiliyor. Ev sahipleri masraftan kaçınmak için bazen taktırmıyorlar. Kesinlikle varlığı ve belirttiğiniz gibi çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli.
Binanızda kaçak akım rölesinin olması yeterlidir. Kaçak akım üzerinde yazan değerin 30 mA olması önemlidir, ancak 300 mA olmamalıdır; çünkü 300 mA bu amaç için yetersizdir. Wi-Fi bağlantılı bir priz ve bir IP kamera edinmek hem ev güvenliği hem de akvaryum için düşünülebilir.[/QUOTE]
Yanlış anlamayın, Elektrik teknisyeni misiniz ya da benzeri bir uzmanlığınız var mı bilemiyorum ama, bu bilgileri bir kontrol etmek lazım.[:?]
Sigorta panelinde kaçak akım rölesi bulunmuyorsa günümüzde bu ancak ciddi ihmalle ve kazaya davetiye çıkarmakla açıklanabilir. Ortalama ev tipi bir röleyi marka ve modeline göre değişmekle birlikte güncel fiyatlarla 1500-3000 tlye temin etmek mümkün. Mesela bendeki "Himel 6kA 30mA 40A 3P+N" ve fiyatı: 2000 tl. Benim yaşadığım 30 yıllık dairede bile bu mevcutken yeni binalarda bulunmazsa ruhsat bile alamaz. Taktırmak da mesele değildir.
Binanızın tesisatında kaçak akım rölesi olması bir anlam taşımaz. Dairenizin sigorta kutusunda mevcut bulunmalı ve uygun amperde olmalıdır. Düşünsenize, evinizde bir elektrik kaçağı var ve bu yüzden bütün apartmanın elektrikleri gün boyunca kesilip duruyor, ne kadar absürd bir durum olur ve kaçağın nereden kaynaklandığını tespit etmek de çok güçleşir.[:)]
Maalesef Türkiye'de kaçak akım rölesi her zaman bulunmayabiliyor. Ev sahipleri masraftan kaçınmak için bazen taktırmıyorlar. Kesinlikle varlığı ve belirttiğiniz gibi çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli.
Binanızda kaçak akım rölesinin olması yeterlidir. Kaçak akım üzerinde yazan değerin 30 mA olması önemlidir, ancak 300 mA olmamalıdır; çünkü 300 mA bu amaç için yetersizdir. Wi-Fi bağlantılı bir priz ve bir IP kamera edinmek hem ev güvenliği hem de akvaryum için düşünülebilir.[/QUOTE]
Yanlış anlamayın, Elektrik teknisyeni misiniz ya da benzeri bir uzmanlığınız var mı bilemiyorum ama, bu bilgileri bir kontrol etmek lazım.[:?]
Sigorta panelinde kaçak akım rölesi bulunmuyorsa günümüzde bu ancak ciddi ihmalle ve kazaya davetiye çıkarmakla açıklanabilir. Ortalama ev tipi bir röleyi marka ve modeline göre değişmekle birlikte güncel fiyatlarla 1500-3000 tlye temin etmek mümkün. Mesela bendeki "Himel 6kA 30mA 40A 3P+N" ve fiyatı: 2000 tl. Benim yaşadığım 30 yıllık dairede bile bu mevcutken yeni binalarda bulunmazsa ruhsat bile alamaz. Taktırmak da mesele değildir.
Binanızın tesisatında kaçak akım rölesi olması bir anlam taşımaz. Dairenizin sigorta kutusunda mevcut bulunmalı ve uygun amperde olmalıdır. Düşünsenize, evinizde bir elektrik kaçağı var ve bu yüzden bütün apartmanın elektrikleri gün boyunca kesilip duruyor, ne kadar absürd bir durum olur ve kaçağın nereden kaynaklandığını tespit etmek de çok güçleşir.[:)]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 6 Saat 59 Dakika önce
2004 sonrası zorunlu oldu ama daha eski yapılarda olmayabilir.
Kaçak akım rolesi konusunda elzem olmasada önereceğim iki durum bulunmaktadır.
1-Evlerde kullanılan kaçak akım roleleri genellikle basit düzeyde oluyor ve zaman zaman harmonikler, elektronik devrelerden kaynaklanan sebepler gibi öngörülemeyen durumlardan dolayı hatalı değerlendirme yaparak elektriği kesebiliyor. Bu durum çok nadir görülmektedir ancak başa gelince kötü oluyor. Akvaryum için, buzdolabı için kötü sonuçları oluyor. Ve önlem olarak ac tipi kaçak akım rolesi yerine a tipi kaçak akım rolesi kullanmanızı öneririm. Aslında a tipi roleler çok daha büyük sistem ve elektronik sistemlerin yoğun olduğu yerlerde kullanılır ama fiyat farkları çok fazla değildir.
2-Kaçak akım rolesine otomatik yeniden kurma ünitesi taktırabilirsiniz. Kaçak akım elektriği kestiğinde belli aralıklarla ve belli sayıda kaçak akımı otomatik kaldırır. Arıza varsa kaçak akım atmaya devam eder ve belli sayıda tekrar atma sonucu otomatik yeniden kurma ünitesi devreden çıkar elektriği keser.
Kaçak akım rolesi konusunda elzem olmasada önereceğim iki durum bulunmaktadır.
1-Evlerde kullanılan kaçak akım roleleri genellikle basit düzeyde oluyor ve zaman zaman harmonikler, elektronik devrelerden kaynaklanan sebepler gibi öngörülemeyen durumlardan dolayı hatalı değerlendirme yaparak elektriği kesebiliyor. Bu durum çok nadir görülmektedir ancak başa gelince kötü oluyor. Akvaryum için, buzdolabı için kötü sonuçları oluyor. Ve önlem olarak ac tipi kaçak akım rolesi yerine a tipi kaçak akım rolesi kullanmanızı öneririm. Aslında a tipi roleler çok daha büyük sistem ve elektronik sistemlerin yoğun olduğu yerlerde kullanılır ama fiyat farkları çok fazla değildir.
2-Kaçak akım rolesine otomatik yeniden kurma ünitesi taktırabilirsiniz. Kaçak akım elektriği kestiğinde belli aralıklarla ve belli sayıda kaçak akımı otomatik kaldırır. Arıza varsa kaçak akım atmaya devam eder ve belli sayıda tekrar atma sonucu otomatik yeniden kurma ünitesi devreden çıkar elektriği keser.
Beğenenler: [T]240101,NightWist[/T]
+1: [T]240101,NightWist[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 6 Saat 5 Dakika önce
Konuyu açan üyemize teşekkür ederim. Konudaki paylaşımları okurken bu videoyu görünce paylaşmak istedim.
“Vah vah” dedirten cinsten… Dışarıdan çok güzel ve kaliteli görünen yeni evlerde bile, görünmeyen elektrik tesisatı ve pano işçiliğinin ne durumda olduğunu insan merak ediyor.
Akvaryumlarımızda kullandığımız ekipmanların büyük kısmı 7/24 elektrikle çalıştığı için, bence bu konuya biraz daha dikkat etmek gerekiyor.
https://www.youtube.com/shorts/OSYGkM90diI
Benzer bir durum yaşayan arkadaşlar varsa tecrübelerini paylaşırsa faydalı olabilir.[EDIT]Aquavatis,2026-09-08 22:56:18[/EDIT]
“Vah vah” dedirten cinsten… Dışarıdan çok güzel ve kaliteli görünen yeni evlerde bile, görünmeyen elektrik tesisatı ve pano işçiliğinin ne durumda olduğunu insan merak ediyor.
Akvaryumlarımızda kullandığımız ekipmanların büyük kısmı 7/24 elektrikle çalıştığı için, bence bu konuya biraz daha dikkat etmek gerekiyor.
https://www.youtube.com/shorts/OSYGkM90diI
Benzer bir durum yaşayan arkadaşlar varsa tecrübelerini paylaşırsa faydalı olabilir.[EDIT]Aquavatis,2026-09-08 22:56:18[/EDIT]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 5 Saat 38 Dakika önce
[QUOTE=TheDS]
2-Kaçak akım rolesine otomatik yeniden kurma ünitesi taktırabilirsiniz. Kaçak akım elektriği kestiğinde belli aralıklarla ve belli sayıda kaçak akımı otomatik kaldırır. Arıza varsa kaçak akım atmaya devam eder ve belli sayıda tekrar atma sonucu otomatik yeniden kurma ünitesi devreden çıkar elektriği keser. [/QUOTE]
Bilmediğim için mantıken soruyorum: Söz ettiğiniz yeniden kurma ünitesiyle röleyi bir anlamda geçici olarak devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Bu durumda elektrik kaçağından dolayı bir kişinin elektriğe kapılması gibi hayati bir risk oluşmuyor mu?
2-Kaçak akım rolesine otomatik yeniden kurma ünitesi taktırabilirsiniz. Kaçak akım elektriği kestiğinde belli aralıklarla ve belli sayıda kaçak akımı otomatik kaldırır. Arıza varsa kaçak akım atmaya devam eder ve belli sayıda tekrar atma sonucu otomatik yeniden kurma ünitesi devreden çıkar elektriği keser. [/QUOTE]
Bilmediğim için mantıken soruyorum: Söz ettiğiniz yeniden kurma ünitesiyle röleyi bir anlamda geçici olarak devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Bu durumda elektrik kaçağından dolayı bir kişinin elektriğe kapılması gibi hayati bir risk oluşmuyor mu?
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 5 Saat 14 Dakika önce
[QUOTE=GhostKoi]
Yanlış anlamayın, Elektrik teknisyeni misiniz ya da benzeri bir uzmanlığınız var mı bilemiyorum ama, bu bilgileri bir kontrol etmek lazım.[:?]
Sigorta panelinde kaçak akım rölesi bulunmuyorsa günümüzde bu ancak ciddi ihmalle ve kazaya davetiye çıkarmakla açıklanabilir. Ortalama ev tipi bir röleyi marka ve modeline göre değişmekle birlikte güncel fiyatlarla 1500-3000 tlye temin etmek mümkün. Mesela bendeki "Himel 6kA 30mA 40A 3P+N" ve fiyatı: 2000 tl. Benim yaşadığım 30 yıllık dairede bile bu mevcutken yeni binalarda bulunmazsa ruhsat bile alamaz. Taktırmak da mesele değildir.
Binanızın tesisatında kaçak akım rölesi olması bir anlam taşımaz. Dairenizin sigorta kutusunda mevcut bulunmalı ve uygun amperde olmalıdır. Düşünsenize, evinizde bir elektrik kaçağı var ve bu yüzden bütün apartmanın elektrikleri gün boyunca kesilip duruyor, ne kadar absürd bir durum olur ve kaçağın nereden kaynaklandığını tespit etmek de çok güçleşir.[:)][/QUOTE]
Sahada bizzat çalıştım; maalesef yok ya da yanlış tip sigortalar takılıyor. O söylediğiniz ruhsatları, iskân (oturma izni) belgelerini falan almak da çok kolay. Genelde müteahhitlerin tanıdıkları olduğu için işler hızlı ve kolayca çözülüyor. Onun dışında çalışan yetkili saha personelinin çoğu da mesleğine hâkim değil. Mutlaka oturan ya da satın alan kişinin kendisinin kontrol etmesini öneriyorum. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ayrıca kaçak akım olsa bile 300 mA gibi meskene uygun olmayan kaçak akım röleleri mevcut. Bunlar, kaçak durumunda insan kalbini durdurabilecek amper değerinden fazladır ve kaçak olması durumunda maalesef sizi korumaz. Meskene uygun sigortalar 30 mA olmalıdır. Ayrıca TheDS'in dediği gibi, çoğu sigorta günümüz standartlarına uygun değil. Özellikle LED'lerle falan seyrek atan röle (arada kendi kendine atma) gibi sorunlara sebebiyet veriyor. Sadece yerinde sigortanın olması bir anlam ifade etmiyor kısacası. Umarım anlaşılır olmuştur.
Yanlış anlamayın, Elektrik teknisyeni misiniz ya da benzeri bir uzmanlığınız var mı bilemiyorum ama, bu bilgileri bir kontrol etmek lazım.[:?]
Sigorta panelinde kaçak akım rölesi bulunmuyorsa günümüzde bu ancak ciddi ihmalle ve kazaya davetiye çıkarmakla açıklanabilir. Ortalama ev tipi bir röleyi marka ve modeline göre değişmekle birlikte güncel fiyatlarla 1500-3000 tlye temin etmek mümkün. Mesela bendeki "Himel 6kA 30mA 40A 3P+N" ve fiyatı: 2000 tl. Benim yaşadığım 30 yıllık dairede bile bu mevcutken yeni binalarda bulunmazsa ruhsat bile alamaz. Taktırmak da mesele değildir.
Binanızın tesisatında kaçak akım rölesi olması bir anlam taşımaz. Dairenizin sigorta kutusunda mevcut bulunmalı ve uygun amperde olmalıdır. Düşünsenize, evinizde bir elektrik kaçağı var ve bu yüzden bütün apartmanın elektrikleri gün boyunca kesilip duruyor, ne kadar absürd bir durum olur ve kaçağın nereden kaynaklandığını tespit etmek de çok güçleşir.[:)][/QUOTE]
Sahada bizzat çalıştım; maalesef yok ya da yanlış tip sigortalar takılıyor. O söylediğiniz ruhsatları, iskân (oturma izni) belgelerini falan almak da çok kolay. Genelde müteahhitlerin tanıdıkları olduğu için işler hızlı ve kolayca çözülüyor. Onun dışında çalışan yetkili saha personelinin çoğu da mesleğine hâkim değil. Mutlaka oturan ya da satın alan kişinin kendisinin kontrol etmesini öneriyorum. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ayrıca kaçak akım olsa bile 300 mA gibi meskene uygun olmayan kaçak akım röleleri mevcut. Bunlar, kaçak durumunda insan kalbini durdurabilecek amper değerinden fazladır ve kaçak olması durumunda maalesef sizi korumaz. Meskene uygun sigortalar 30 mA olmalıdır. Ayrıca TheDS'in dediği gibi, çoğu sigorta günümüz standartlarına uygun değil. Özellikle LED'lerle falan seyrek atan röle (arada kendi kendine atma) gibi sorunlara sebebiyet veriyor. Sadece yerinde sigortanın olması bir anlam ifade etmiyor kısacası. Umarım anlaşılır olmuştur.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 5 Saat 13 Dakika önce
[QUOTE=GhostKoi]
Bilmediğim için mantıken soruyorum: Söz ettiğiniz yeniden kurma ünitesiyle röleyi bir anlamda geçici olarak devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Bu durumda elektrik kaçağından dolayı bir kişinin elektriğe kapılması gibi hayati bir risk oluşmuyor mu?[/QUOTE]
Haklısınız, elbette risk barındırır ancak evden uzun süreli ayrılma durumlarında iyi bir önlemdir. Ayrıca, yeniden kurulma süresi birkaç saniye değildir, daha uzundur, bayılma gibi bir durum olmadığı sürece çarpılan kişi önlemini alır.
Bilmediğim için mantıken soruyorum: Söz ettiğiniz yeniden kurma ünitesiyle röleyi bir anlamda geçici olarak devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Bu durumda elektrik kaçağından dolayı bir kişinin elektriğe kapılması gibi hayati bir risk oluşmuyor mu?[/QUOTE]
Haklısınız, elbette risk barındırır ancak evden uzun süreli ayrılma durumlarında iyi bir önlemdir. Ayrıca, yeniden kurulma süresi birkaç saniye değildir, daha uzundur, bayılma gibi bir durum olmadığı sürece çarpılan kişi önlemini alır.
Beğenenler: [T]240101,NightWist[/T]
+1: [T]240101,NightWist[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 4 Saat 29 Dakika önce
Merhaba, bu videoyu seyredince https://www.youtube.com/shorts/FDzpvsyA8FI aklıma takıldı.
Akvaryum için kaçak akım rölesi, akım koruma rölesi/prizi ve [B]parafudr[/B] arasında, evde kullanım açısından hangilerini gerekli görüyorsunuz? Öncelik sırası nasıl olmalı?
Bunlar birbirinin alternatifi mi, yoksa farklı risklere karşı birbirini tamamlayan korumalar mı?
Tecrübeli arkadaşların pratikte kullandığı sistemi de merak ediyorum. Teşekkürler.[EDIT]Aquavatis,2026-09-09 00:32:55[/EDIT]
Akvaryum için kaçak akım rölesi, akım koruma rölesi/prizi ve [B]parafudr[/B] arasında, evde kullanım açısından hangilerini gerekli görüyorsunuz? Öncelik sırası nasıl olmalı?
Bunlar birbirinin alternatifi mi, yoksa farklı risklere karşı birbirini tamamlayan korumalar mı?
Tecrübeli arkadaşların pratikte kullandığı sistemi de merak ediyorum. Teşekkürler.[EDIT]Aquavatis,2026-09-09 00:32:55[/EDIT]